哪位朋友试着分析过安川的mechatrolink协议
warmonkey2016/01/07电气电工 IP:广东
想自己做一个Mechatrolink主控单元。
分析了一些安川的文档,但是还是无法写程序。
想问下哪位朋友已经搞清楚:
数据帧的结构,帧头preamble内容,标志flag的内容,校验码FCS计算
能给我们这些新入行的人一些指点
十分感谢


这里贡献一些关于Mechatrolink协议的资料 传输机制.png 帧结构.png 数据传输.png 从站地址.png 错误重发机制.png 命令分组.png 命令和回复时序.png 数据结构.png




attachment icon m2_guidance_m_en.pdf 991.74KB PDF 98次下载 预览
来自:电气工程 / 电气电工
6
已屏蔽 原因:{{ notice.reason }}已屏蔽
{{notice.noticeContent}}
~~空空如也
csaaa
8年4个月前 IP:浙江
803229
这不是已经很清楚了吗。接下来就是找一个真实器件通过收发过程用分析仪捕捉收发帧不就行了?
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
warmonkey作者
8年4个月前 IP:广东
803233
引用 csaaa:
这不是已经很清楚了吗。接下来就是找一个真实器件通过收发过程用分析仪捕捉收发帧不就行了?
我手上没有可以工作的真实系统
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
csaaa
8年4个月前 IP:浙江
803238
那怎么做?凭空想象写?,然后怎么测试呢?
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
warmonkey作者
8年4个月前 IP:广东
803240
引用 csaaa:
那怎么做?凭空想象写?,然后怎么测试呢?
如果今晚还没人告诉我该怎么写,我就去代理商那里拿个dx100主控,连接现在的伺服系统,然后就能知道协议了
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
davidzdb
8年1个月前 IP:湖南
813272
资料上说要用专用集成电路芯片(JL-080)来实现硬件通信,伺服驱动器说明书说M-II是485协议,可以用普通USB转485线进行通信吗?
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论

想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册

所属专业
上级专业
同级专业
warmonkey
学者 机友
文章
357
回复
7602
学术分
14
2008/10/11注册,14时8分前活动

Cubesat

主体类型:个人
所属领域:无
认证方式:手机号
IP归属地:未同步
文件下载
加载中...
{{errorInfo}}
{{downloadWarning}}
你在 {{downloadTime}} 下载过当前文件。
文件名称:{{resource.defaultFile.name}}
下载次数:{{resource.hits}}
上传用户:{{uploader.username}}
所需积分:{{costScores}},{{holdScores}}下载当前附件免费{{description}}
积分不足,去充值
文件已丢失

当前账号的附件下载数量限制如下:
时段 个数
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 {{f.fileCount}}
视频暂不能访问,请登录试试
仅供内部学术交流或培训使用,请先保存到本地。本内容不代表科创观点,未经原作者同意,请勿转载。
音频暂不能访问,请登录试试
支持的图片格式:jpg, jpeg, png
插入公式
评论控制
加载中...
文号:{{pid}}
投诉或举报
加载中...
{{tip}}
请选择违规类型:
{{reason.type}}

空空如也

加载中...
详情
详情
推送到专栏从专栏移除
设为匿名取消匿名
查看作者
回复
只看作者
加入收藏取消收藏
收藏
取消收藏
折叠回复
置顶取消置顶
评学术分
鼓励
设为精选取消精选
管理提醒
编辑
通过审核
评论控制
退修或删除
历史版本
违规记录
投诉或举报
加入黑名单移除黑名单
查看IP
{{format('YYYY/MM/DD HH:mm:ss', toc)}}